    大家好。理发店 3台吹风机一起吹就会跳匝 怎么办。2台吹风机加小吹风不会跳 夏天

    [复制链接]
    发表于 2022-11-19 17:48:23 来自手机 | 看全部
    青田飞鹤 发表于 半小时前
    可以提升的,打电话通知电力公司,他们 ...

    飞鹤兄这个可不是电表大小问题,10kw的电极限可以用到13左右电表才会负载,不是电表不够大的问题,是电没做好,你就算加到20都一个样,你室内跳闸就没那么大,线也没分那么多路,加电解决不了问题,我十年电工

    来自: 华人街android版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 17:56:22 来自手机 | 看全部
    其实这种情况有两个原因,理发店10个千瓦用电量是刚刚好,如果当时电工对理发店电路设计有丰富经验,他会选择多分离器插座,主电源输入分离开电源插座和大功率电器。这样电路负载会平衡,就不会出现跳闸。现在没有办法只有加电量报16.5个千瓦送电量。

    来自: 华人街android版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 18:08:55 来自手机 | 看全部
    aretur 发表于 19 分钟前
    飞鹤兄这个可不是电表大小问题,10kw的 ...

    如果按你所说,一般,热水器,插头,都应该分线出来的吧,安装的时候原来的电工也会想到这个问题吧

    来自: 华人街iPhone版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 18:09:01 来自手机 | 看全部
    跳的是电表的总闸是电开太小.跳的是里面的闸两种可能.一是电线太细.2是里面的闸功率太小.换大功率的闸就好了.我理发店原来也是跟你一样.后面我把闸换大功率的就好了

    来自: 华人街iPhone版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 18:24:24 来自手机 | 看全部
    你找一个翻译,难后和你一起去电网公司

    来自: 华人街android版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 18:34:57 来自手机 | 看全部
    加公斤数肯定会电费贵一点,先看看你插吹风机的电线是不是细了

    来自: 华人街android版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 18:35:26 来自手机 | 看全部
    青田飞鹤 发表于 23 分钟前
    如果按你所说,一般,热水器,插头,都 ...

    也许他想得到,但是多分线,材料人工就多了,成本问题

    来自: 华人街android版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 18:43:51 来自手机 | 看全部
    aretur 发表于 7 分钟前
    也许他想得到,但是多分线,材料人工就 ...

    那是的,近的话你去帮他看一下啊~~~

    来自: 华人街iPhone版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 19:00:54 来自手机 | 看全部
    青田飞鹤 发表于 1 小时前
    80升的热水器一般都是2-2.5kw,吹风机 ...

    不是电表跳闸!可以换个大点的电闸!房子里面的电闸太小换个大的!

    来自: 华人街iPhone版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 19:02:07 来自手机 | 看全部
    街友58441500 发表于 1 小时前
    打电话就可以提升吗

    不是电表跳闸!可以换个大点的电闸!房子里面的电闸太小换个大的!要是电表跳闸在打电话!

    来自: 华人街iPhone版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 19:02:36 来自手机 | 看全部
    你要多分几条线路出来不然就会跳闸的 我的也是这样子

    来自: 华人街手机网页版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 19:07:46 来自手机 | 看全部
    街友26460288 发表于 5 分钟前
    不是电表跳闸!可以换个大点的电闸!房 ...

    换电闸确定就行吗?那找个电工换一下是最简单的

    来自: 华人街iPhone版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 19:20:49 来自手机 | 看全部
    街友58441500 发表于 2 小时前
    谢谢 我自己不懂。 第一次遇到 ...

    你先看一下电费单 是不是 你用到最大功效了 、 如果 是要加 如果 不是 就是 你电表跳闸问题、 看有没有用到最大功效、 很简单、 你拿多个月的电费单 然后 上面第一页就写着 potenza disponibile KW, 然后 potenza massima rilevata KW 、 如果是最大 那要加

    来自: 华人街iPhone版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    发表于 2022-11-19 19:34:59 来自手机 | 看全部
    换个c16的

    来自: 华人街手机网页版
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

     楼主| 发表于 2022-11-19 19:43:45 来自手机 | 看全部
    aretur 发表于 1 小时前
    飞鹤兄这个可不是电表大小问题,10kw的 ...

    你好。你能看见我上面的图片吗。上面的123分别控制着五台吹风机。1是2台 2是一台 3是2台。空调是一个开关。热水器是一个开关。我也不知道会不会是线没分好

    来自: 华人街iPhone版
    回复 支持 0 反对 0

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

    本版积分规则

    最新图片
    • 市政府座谈会邀请函。
    • 这位女士今天坐罗马飞机到温州跟家里人吵架
    • 热那亚一男子持刀追小偷,结果双双被告!
    • 意大利纳税分期付款官方指南公布,税债可延
    • 为了促进旅游业的发展,中国的一个小镇用13

    联系华人街

    法国公司:Sinocom sarl
    地址:47 Rue de Turbigo,
    75003 Paris,France
    联系电话:(0033)-(0)144610523
    意大利分公司:Sinocom Italia Srl
    地址:Via Niccolini 29,
    20154 Milano, Italia
    联系电话:389-2345588

    扫描苹果APP

    扫描安卓APP

    QQ|Archiver|手机版|华人街 huarenjie.com

    GMT+2, 2024-5-27 21:29 , Processed in 0.088569 second(s), Total 7, Slave 5 queries , Gzip On, MemCache On.

    管理COOKIES