家里烧电子炉 同时使用2个炉头烧东西 再加上旁边烧开水的壶一起使用
马上就跳电 就是断电 但家里的保险开关都没跳闸 然后我把总闸关掉 再开就恢复了
家里是一个盒子 里面细分了很多开关 还有一个总闸 但一个都没跳闸 奇怪....
请问是家里的闸门问题吗?还是EDF设置的电压不够?需要去调高?

补充: 门口的电表刚换 是EDF派人过来免费换的 把原来的老式转轮子的电表换成电子的了 说是以后都不需要派人过来看度数
        之前从没出现这种断电的情况 请问有可能是这个电表的问题吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-1 23:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
电闸功率太小,可以调大功率



来自: 华人街android版
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-2 00:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
找edf的人把功率调大



来自: 华人街android版
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-2 02:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
那有你这样使用的,最多开2个。调到45A用电量更快。



来自: 华人街android版
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-2 02:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
你家电线不够粗,跳闸保护电线不被熔断。最多开2个



来自: 华人街android版
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-2 04:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
大闸已经坏了,就是和电表在一起的那个空气断路器,用电量太大,会跳闸的,只是断电没有跳闸说明已经坏了,其实内部已经断开了,表面看到的还是没有跳闸,只能人为动手把闸拉下来再从新送上电🤗🤗🤗



来自: 华人街android版
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-2 12:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
小剑 发表于 7 小时前
大闸已经坏了,就是和电表在一起的那个 ...

你的意思是上面这个坏了 是吗?平时使用有什么危害吗?还是说应该尽快换掉?这个需要叫师傅来换吧?更换时上面部分有电的啊 这个可以打开盖子看看能看出来坏掉的吗? picture.jpg picture.jpg

来自: 华人街iPhone版
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-2 18:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
是送过来太小,叫电力公司调一调