华人街网 法国
论坛
luntan
查看: 886|回复: 1

有师傅知道这个富士通空调,显示这个故障代码,开不了机是什么情况,有没有高手可以维

[复制链接]
发表于 2026-5-8 13:48:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多街友,享用更多功能,让你轻松玩转华人街。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?快速注册

×
有师傅知道这个富士通空调,显示这个故障代码,开不了机是什么情况,有没有高手可以维修的 picture.jpg

来自: 华人街android版
回复

使用道具 举报

发表于 2026-5-20 17:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
第一步:基础断电复位

先排除程序卡死的问题:

1. 找到空调的空开/总闸,直接断电3-5分钟。

2. 重新送电,再试开机,看Er故障码是否消失。

◦ 如果消失了,说明是临时的通讯/电压波动故障,可正常使用。

◦ 如果还在,进入下一步。

第二步:检查基础信号

• 看线控器到室内机的通讯线是否松动、被老鼠咬断(常见于商用厨房环境)。

• 看室内机/室外机是否有电源:如果外机风扇、压缩机完全不转,可能是外机断电或空开跳闸了。

第三步:排查常见商用空调Er故障原因

商用空调的Er通常指向这几类问题,按易到难排查:

1. 滤网/散热故障
按线控器上的 FILTER RESET 按钮2秒,看是否是滤网脏堵导致的过热保护。

2. 传感器故障
线控器上的 THERMO SENSOR 按钮对应温度传感器故障,可能是室内/室外管温传感器断线或短路。

3. 冷媒/系统故障
空调缺氟、管路堵塞、压缩机保护,都会触发Er停机,这类问题需要压力表和专业工具排查。

4. 通讯故障
室内机与室外机的主板通讯异常,也会导致控制器报Er无法开机。

仅供参考!