Ci sono 2 differenze sostanziali tra un cavo FG7 e FROR
1 il cavo FG7 è un cavo eclusivamente da posa fissa non è consentito l' uso mobile, mentre il FROR può essere utilizzato dove consentito sia per posa fissa che per posa mobile
2 la classe d' isolamento 600/1000 Volt per l' FG7 450/750 V. per il FROR
il cavo FG7 è adatto per essere utilizzato in cavidotti, canali, tesate aeree, puo addirittura essere direttamente interrato, non puo essere posato con una temperatura inferiore a zero gradi ha un raggio di curvatura superiore al FROR.
il cavo FROR è un cavo che si utilizza di solito per interni dove è consentita la classe d'isolamento 450/750 V. non è opportuno lasciarlo perennemente immerso nell'acqua essendo in PVC è igroscopico nel giro di qualche anno può cedere l'isolamento, anche se è consentito l' uso mobile non è molto adatto a prolunghe soprattutto alle basse temperature.
Per la portate dei cavi è sufficiente trovare un catalogo di un qualsiasi fornitore
Per il dimensionamento esistono dei software di solito gratuiti di alcuni fornitori