基本要求:  
1.每家每户应该设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流不要大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,电流回路应该确保负荷正常使用。  
.导线的敷设应该按照装饰设计的规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择、低压电气的安装都应该按国家现行标准和上海市有关规定进行。  bbs.jiaju.sina.com.cn1 c2 |/ {
3.室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设,并采用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。  
4.照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量不大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。  房产论坛,装修论坛,业主论坛4 `2 \, j2 C$ c
5.接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应该大于0.5MΩ。  3 o7 _. l0 a
6.进户的PVC塑料导线管的管壁厚度不应该小于1.2mm  新浪乐居- F# `* `$ I
7.电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座宜选用防溅式。  
8.插座离地面应不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应该接外壳,照明灯开蛘距地高度宜为1.3mm,开关不宜安装在门后。  
买房,购房,装修论坛,房产论坛9.吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的,其长度不应该超过1m。软管两端要用专用接头与接线盒、灯具连接要牢固。金属软管本身也要做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 18:03:08 | 显示全部楼层
路过随风吹过
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-30 12:24:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 IT潜力 于 2011-10-30 13:25 编辑
ylp520 发表于 2011-10-29 19:03
路过随风吹过


你好象无处不在   又让我看见你了,
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-30 13:50:29 | 显示全部楼层
IT潜力 发表于 2011-10-30 13:24
你好象无处不在   又让我看见你了,

我天天在华人街。。华人街俺当家了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-30 13:54:27 | 显示全部楼层
ylp520 发表于 2011-10-30 14:50
我天天在华人街。。华人街俺当家了

彼此彼此,,你好象发贴不多,,  回的多,
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-30 13:57:33 | 显示全部楼层
IT潜力 发表于 2011-10-30 14:54
彼此彼此,,你好象发贴不多,,  回的多,

是啊,因为没有水平,所以就看看,发的少了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-30 14:03:55 | 显示全部楼层
ylp520 发表于 2011-10-30 14:57
是啊,因为没有水平,所以就看看,发的少了

哦,, 你是意大利的还是法国的,
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-30 17:11:08 | 显示全部楼层
ylp520 发表于 2011-10-30 13:57
是啊,因为没有水平,所以就看看,发的少了

同类啊:lol
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-30 17:49:52 | 显示全部楼层
IT潜力 发表于 2011-10-30 15:03
哦,, 你是意大利的还是法国的,

我在italia
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-30 17:52:20 | 显示全部楼层
ylp520 发表于 2011-10-30 18:49
我在italia

ANCHE  IO
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

在本版发帖
扫描微信公众号
返回顶部