 楼主| 发表于 2026-1-22 22:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
andrea28 发表于 22 分钟前
这种事情一般都要电工的,直接不懂太危险了,这种情况一般都是零线没过来,导致380的电流回到零线,普通一般电器220-240v, 这种情况有可能会超过300v所以一般电器都会烧毁。
您的意思是零线虚接吗

来自: 华人街iPhone版
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-22 23:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
单线多是220.左右。3个火线才380.必须用万能表测量一下。电笔是测不出来

来自: 华人街android版
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-23 09:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
奋8斗 发表于 昨天 23:10
单线多是220.左右。3个火线才380.必须用万能表测量一下。电笔是测不出来
我有万能表 还有电流钳

来自: 华人街iPhone版
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-23 12:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
aaok718 发表于 昨天 13:30
晕,那是断零线,不是地线啊.不要搞错了.
的确是接地线 有messa a terra的警示牌

来自: 华人街iPhone版
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-23 14:13:59 | 显示全部楼层
擎天柱霸天虎 发表于 2026-1-23 12:14
的确是接地线 有messa a terra的警示牌

那就更危险了啊.
地线是保命的,你的地线都烧了,说明地线当零线用了,要不然不会烧地线的.
不要根据线的颜色或记号就断定他是零线或地线或火线.要检测,有时候接错线是有的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-23 14:42:54 来自手机 | 显示全部楼层
aaok718 发表于 12 分钟前
那就更危险了啊.地线是保命的,你的地线都烧了,说明地线当零线用了,要不然不会烧地线的.不要根据线的颜色或记号就断定他是零线或地线或火线.要检测,有时候接错线是有的.
好的,我先换掉地线。然后零线再排查有没有断点的情况。万用表就能测吧

来自: 华人街iPhone版
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-23 15:31:40 | 显示全部楼层
擎天柱霸天虎 发表于 2026-1-23 14:42
好的,我先换掉地线。然后零线再排查有没有断点的情况。万用表就能测吧

自己懂电工知识,然后动手能力强的可以自己来,要不然的话还是叫人
要是我的话会这样排查:(先把电表下面的总空开断电)
1.用万用表测进线的各相对零电压,各相都230v左右说明进户三相电OK.
2.捋清楚各相的走线和用途.
3.烧灯烧充电桩应该是零线断了或虚接引起的.
4.地线烧了,说明地线很大概率当零线用或和零线短路了.用万用表查下零线和地线的阻值(无穷大是对的,要是阻值小说明有短路)

重点排查配电箱里的零线排. 奇怪,你没漏电保护的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-23 16:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 擎天柱霸天虎 于 2026-1-23 16:49 编辑
aaok718 发表于 19 分钟前
自己懂电工知识,然后动手能力强的可以自己来,要不然的话还是叫人要是我的话会这样排查:(先把电表下面的总空开断电)1.用万用表测进线的各相对零电压,各相都230v左右说明进户三相电OK.2.捋清楚各相的走线和用途.3.烧灯烧充电桩应该是零线断了或虚接引起的.4.地线烧了,说明地线很大概率当零线用或和零线短路了.用万用表查下零线和地线的阻值(无穷大是对的,要是阻值小说明有短路)重点排查配电箱里的零线排. 奇怪,你没漏电保护的吗?
感谢!我按照你的思路逐步排查。您看图A 和 图B 里面总开关和分开关的漏电保护装置都是花了好几百块买的 。A是总线控制箱,管进户线,三台生产设备,和到图B的线。 图B是管220V的电灯插座的分电控制箱 picture.jpg picture.jpg

来自: 华人街iPhone版
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-23 17:15:57 | 显示全部楼层
够乱的. 那你现在什么情况? 图A右上是总开关吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-23 17:18:22 | 显示全部楼层
擎天柱霸天虎 发表于 2026-1-23 16:22
感谢!我按照你的思路逐步排查。您看图A 和 图B 里面总开关和分开关的漏电保护装置都是花了好几百块买的 。 ...

一个空开接线口里面有多条线,这样很危险,很容易虚接发热,最好用接线排.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-23 17:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
b图这么多220v设备啊,这可不行,在你开机器的一瞬间,b这边的电压会飙升的。你说灯没坏,估计不是LED灯吧,白炽灯吧

来自: 华人街android版
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-23 17:25:04 | 显示全部楼层
1.png 拉下右上总空开先断电,你现在没断电啊,重点排查1 2 3,3个空开零线接线口,用钳子拉拉看,然后再用螺丝刀拧紧.

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-23 17:28:02 | 显示全部楼层
还有,你图A里的,左边的一根3+PE的4芯线要注意哦,那根黄绿的线可不能当零线用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-23 17:29:05 | 显示全部楼层
耗子哭猫 发表于 2026-1-23 17:23
b图这么多220v设备啊,这可不行,在你开机器的一瞬间,b这边的电压会飙升的。你说灯没坏,估计不是LED灯吧 ...

这和设备多不多没关系.

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-23 17:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
aaok718 发表于 1 分钟前
这和设备多不多没关系.

反正我觉得如果不是零线问题,蓝线电压应该偏低,然后开启三相电源设备的时候会突然变高电压不稳

来自: 华人街android版
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

联系华人街

法国公司:Sinocom sarl
地址:48 Rue de Turbigo,
75003 Paris,France
联系电话:(0033)-(0)144610523
意大利分公司:Sinocom Italia Srl
地址:Via Niccolini 29,
20154 Milano, Italia
联系邮箱:[email protected]

扫描苹果APP

扫描安卓APP

QQ|Archiver|手机版|华人街 huarenjie.com

GMT+1, 2026-4-3 09:48 , Processed in 0.068670 second(s), Total 11, Slave 8 queries , Gzip On, MemCache On.

管理COOKIES